砌体抗震计算的时候,结果都是0.9多,想做成配筋砌体了,但是不知道钢筋怎么配,查砌体规范貌似也没有。看过前辈的模型和图纸,看的一头雾水,求指点。
1.看规范貌似说是配钢筋网,但是前辈的图纸上貌似不是钢筋网。到底怎么配?
2.如何选钢筋?4根直径为6的钢筋面积是113,而计算结果上的配筋结果是811,这个是如何选钢筋和配钢筋的?
3.我的计算结果又该如何配钢筋?还是该配钢筋网呢?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 杰克
    杰克 沙发
    一层是113,30公分一层,8层是904
    2014-03-21 16:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • 蓝色骨头
    蓝色骨头 板凳
    结构老卢 发表于 2013-8-5 09:10 内纵墙太弱了,解决办法就是加点墙谢谢卢老师