土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么又烧压机了

为什么又烧压机了

发布于:2007-09-13 10:20:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们公司去年做了一批小天鹅的多联机中央空调有20套左右,自去年到今也差不多换了十多个压机,型号为DZR-280W/A由一台主机拖三台或二台副机,都是定频的压机,用的是三洋的压机由二台压机组成一台外机,接触器用的是桂林机床厂的30A的,主机和副机之间有油平衡管连接起到均油的作用,而我们现在碰到的在部份是主机的压机一个接一个的坏,换了新的用不了好久又是同样坏,有一台压机也出现过桩头密封不好出现过漏,(主要是线圈对地,还有就是的触头粘连或接触器触头烧坏,它们都是同时坏)一台压机的运行电流为9A左右,内外机的落差为25米左右屋顶上的平管有15米左右,安装时严格按管长定量加氟,只是没有追加冷冻油,我们现在怀疑是回油不够来引起的,还有就是控制部份没有及时的回油,现在还没有处理不知各们有没有相同的案例,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nantianren
    nantianren 沙发
    压缩机对地的原因是线圈的绝缘层被激穿,导致绝缘为零。
    一般引起的原因是电机过热、过载造成的,导致电机过热、过载的原因有很多,比如缺油,缺R22等

    按楼主提供的信息,建议楼主加相应量的冷冻油试试看,还有,如果换过压缩机了,系统内的冷冻油是否干净,

    建议楼主换好压缩机同时换干燥过滤器,运行一个星期后再换干燥过滤器看看。因为压缩机烧毁后,R22系统肯定不干净,楼主应该没有对氟系统进行处理,所以压缩机一个接一个烧。况且楼主已经换了好几个压缩机了,系统肯定很脏,楼主应该把系统重新都处理一遍,要不然换了也白换。
    2007-09-15 08:19:15

    回复 举报
    赞同0
  • cjy982916
    cjy982916 板凳
    以下是引用rczl在2007-09-14 05:43:53.0发表的内容:
    落差过大,特别是外机比内机高,管路过长,尽管安装没有问题,但回油必竟困难。加长管的同时,应该相应增加润滑油的循环量,否则时间长了必定会造成缺油现象。这些就是容易坏压缩机的根本原因。
    压机对地的坏主要是因为缺油后润滑恶劣,转动负荷(电流)增加,压缩机过热,线圈绝缘损坏,时间一长,最终线圈搭壳接地。[/quote
    其实你说的这个我们都考虑了的,对于这种型号的机器(多联机),理论上是不会出现的,我们也考虑了的,不知各位还有没有关于压机对地的坏的本质原因还有没有
    2007-09-14 12:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调耗电计算

昨天领导问我30平方米的办公室高3M,如果要将30度降到26度需要多少电能。我个人认为需要2度电左右,请各位帮助给个建议。谢谢!

回帖成功

经验值 +10