土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 老闸加固问题求助

老闸加固问题求助

发布于:2013-08-04 11:36:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
老闸地板为混凝土,闸墩边墩为一边为浆砌块石,一边为浆砌预制砼块,铺盖和
翼墙为浆砌块石,原闸室与铺盖、翼墙之间无止水,消力池位于交通桥下。经复
核现状闸渗径过短,若闸室保持不变,请问如何增加渗径,老浆砌块石或预制砼
块墩墙或砼底板能不能凿开埋止水带?若翼墙也不拆,翼墙和闸室的止水怎么才
能加上。
第二个问题:消力池在交通桥下,复核后消力池长度和厚度均布满足要求,原消
力池好不好拆掉重新做,消力池加长的话消力池一部分在交通桥下,一部分在下
游连接段,这样好不好,要不要把交通桥下的消力池填上,直接在下游做消力池

第三个 浆砌石翼墙现有不均匀沉降裂缝,不是很严重,有没有好的处理办法

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yvhezhang
    yvhezhang 沙发
    止水带明设不也一样吗,为什么非得把他弄到结构里面去呢,毕竟是加固工程,不是新建,坑定美观不了。
    2013-08-07 18:01:07

    回复 举报
    赞同0
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    原则上可以。但施工过程中要防止过大的振动,以免损伤周边结构。
    2013-08-05 09:21:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌石闸墩 与排架柱 结合问题

老闸闸墩为浆砌混凝土砌块,上面为排架柱。请问排架柱底和闸墩怎么结合的,先老闸加固要把排架拆掉,新建排架柱,我不知道砌块与排架柱底怎么结合,是不是在闸墩上留下一定深度的洞 ,浇筑的时候排架柱可以嵌在洞里

回帖成功

经验值 +10