土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 双速电动机接线的问题

双速电动机接线的问题

发布于:2013-08-03 19:30:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
今天一个客户买了我们的双速风机箱(30kW/10KW),拿回去接线,风机低速启动的时候,电流能达到50A+电流,开2分钟风机就停了,是不是客户接线有问题,应该怎么接?还有就是我的配置是低速一个CJX2-4011,高速是CJX2-9511和CJX2-4011,容量够了么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zmhax
    zmhax 沙发
    图纸图图发上来大家看看便知了
    2013-09-17 20:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • diango1980
    diango1980 板凳
    电机启动电流50安培 运转电流多少 低速正常 高速呢 接线检查一下 没问题 就是元件设置不对
    2013-08-20 23:21:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么从触摸屏导出的备份打不开啊

我从西门子smart700触摸屏导出了程序组态备份,格式psb,可是怎么也打不开,这是怎么回事啊?

回帖成功

经验值 +10