各位大神,板负筋长度具体应该怎么算?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • nicholas70
    nicholas70 沙发
    混凝土结构设计规范上面有,不过到时可以说说,pkpm上面是这样子算的,对边跨:跨长/4+梁宽-保护层厚度,对中跨:跨长/4+梁宽/2,取10整,可以往上调50mm,这个有点偏大,有点保守,对钢筋有点浪费,一般要是用tssd画的话,对双向板是跨长/4,对单向板而言是跨长/3,都是短跨,至于双向板和单向板的区别也很好区别。。。。很多地方说到活载和恒载问题,什么活载是恒载3倍为界限的情况,其实一般不会超过,除非是设备房,活载比较大点,此时负筋长度用跨长/3。
    2013-08-30 14:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    楼主没有说明是单向板还是双向板?如果是单向不等跨的连续板,当跨长相差不超过15%时,负筋长度应取邻跨跨长的四分之一(主意不是本跨跨长的四分之一)。