土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教防烟设计——上海

请教防烟设计——上海

发布于:2013-08-02 09:14:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大神,上海市建筑防排烟技术规程中3.3.2第五条,只在前室设机械加压送风时,宜采用预送式送风口或采用空气幕形式。对于“只在前室设机械加压送风时”我的理解是楼梯间不送风。但是规程3.1.5中当防烟楼梯间的前室或合用前室采用机械加压送风方式时,其楼梯间也应采用机械加压送风方式。是不是有矛盾,望解答,谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • aiyouguandao
    aiyouguandao 沙发
    新手上路中
    2013-09-22 09:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • 左手倒影
    左手倒影 板凳
    这不矛盾啊:P
    2013-08-15 11:07:15

    回复 举报
    赞同0