土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 玻璃幕墙的钢梁的绕度控制!

玻璃幕墙的钢梁的绕度控制!

发布于:2013-08-01 21:06:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本帖最后由 ruguoni 于 2013-8-1 21:16 编辑

有两栋房屋,混凝土结构,4层,层高4.5m,在房屋的边跨,要做一个跨度16.5m的钢梁,把两个房子连起来。在这个钢梁上挂玻璃幕墙,请问这个钢梁的在绕度应该控制到多少?

我查了一个幕墙规范,横梁是1/250。还有另外一本规范是,搁置单块玻璃的横梁绕度是1/500且不大于3mm。
如果按照1/250来控制的话,绕度将要达到66mm,感觉太大了,层高才4.5m,竖向也分不了几块,到时会造成玻璃挤压在一起。
就算按照1/500来控制,绕度也要有33mm。这个绕度还是感觉有点大。
因为这么大跨度,钢梁自重也不小。可否把钢梁自重的绕度预先起拱,只计算玻璃荷载下的绕度。这样就容易控制在20mm以内了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ruguoni
    ruguoni 沙发
    zyhjiao 发表于 2013-8-2 09:38 按1/250控制即可,玻璃幕墙竖向是受拉的,横向多分几块就行了,在恒载作用下钢梁变形已经稳定,主要是活载变 …1/250控制,竖向绕度将达到66mm,感觉有点大。兄弟,你确定、一定以及肯定这么做没有问题?
    2013-08-02 15:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    按1/250控制即可,玻璃幕墙竖向是受拉的,横向多分几块就行了,在恒载作用下钢梁变形已经稳定,主要是活载变形的影响,所以把钢梁预先起拱恒载的挠度值是必须的。
    2013-08-02 09:38:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1072 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2010版 STS钢结构CAD软件之应用讲解

论文简介:此说明书为PKPM钢结构STS模块说明书之一,内有常见工程例题,是新手最佳学习材料!!! 投稿网友:oppo203 上传时间: 2013-07-31

回帖成功

经验值 +10