土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教能否电井的接地干线使用铜排代替电缆中的PE线?

请教能否电井的接地干线使用铜排代替电缆中的PE线?

发布于:2013-08-01 14:35:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现有一33层一类高层住宅项目,采用TN-S接地系统。考虑到从低压柜拉"3+N+PE"电缆至各电井内楼层表箱中电缆会比较多,想直接从变 配电室低压柜引出3+N线至电井内楼层电表箱,然后电井内通长敷设一根50X5的镀锌扁钢作主接地干线,电表箱内作接地端子排,并用40X4镀锌扁钢将接地端子排与主接地干线连接,这样可以节省投资,请教大家是否可行?有否违背电气原理或规范?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fcb0356
    fcb0356 沙发
    楼上说的对,TNS系统为了保证PE线的电抗尽可能的小,通常会与相线在一起敷设。另外规范规定PE线在35平方以上时为1/2相线截面,所以主干线用40×4的镀锌扁钢不一定能满足所有的配电系统。
    2013-10-23 14:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • liuzd
    liuzd 板凳
    TN-S系统不可以,线路的电抗无法计算,开关灵敏度无法保证。
    2013-10-21 13:28:21