一二层银行,三四五层办公楼的建筑应该怎么做消防?

发布于:2013-08-01 14:14:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

本人刚工作半年新人一个,希望大家对我的思路指正一下,谢谢!这个建筑一共五层楼,一层为银行的营业厅,二层为银行办公区,三四五都为办公楼。长100m左右,宽10m,高差不多到24m,但是没到。市政水压力白天0.32Mpa,夜间0.27Mpa,我打算直接利用接市政水做消防水源,每层布置六个个消火栓。 我现在有一些疑问,一是银行是不是需要做气体喷淋?二是这个还需要做消防水箱嘛?


全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wzraizc3694481
    各位很详细呀
    2013-08-14 23:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    GB50016—2006建筑设计防火规范
    8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:。。。。8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水
    量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;
    8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑
    物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
    8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用
    自动喷水灭火系统:。。。。5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
    2013-08-12 15:22:12