各位前辈,我们单位原来的是油浸变压器,现在换成了干式变压器,配电房也多出了高压开关柜。我今天突然想到一个问题,这跌落保险呢?以前是高压电经跌落保险后入油浸变压器,可现在我看不到这保险了,是在高压开关柜中的PT柜吗,那以后如果保险坏了不就是要摇出PT手车再进行更换熔断器吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wephonegg
沙发
其实等电位的意义比片面强调接地电阻大得多,追求那1欧姆没太大必要。当然,土壤电阻率低且建筑构件满足表面积要求时,要达到0.5欧以下也不是难事。
2013-08-01 09:28:01
赞同0
-
wephonegg
板凳
局部等电位除联接至总等电位外,还要与”水、暖、气、建筑构件等”联接(即直接与基础接地联接),否则就失去做局部等电位的意义了。