现在在做一个项目的基础接地,问题有二
一:设计说明中说接地电阻要小于1欧姆,但我一般都是看着画的,没有计算,这样有没有问题
二:还有就是局部等电位的问题,按照我的理解,一栋楼应该每层都有一个总等电位,这些总等电位连接起来连至基础接地网,然后每层的局部等电位连接到本层的总等电位,这样理解正确吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wephonegg
    wephonegg 沙发
    其实等电位的意义比片面强调接地电阻大得多,追求那1欧姆没太大必要。当然,土壤电阻率低且建筑构件满足表面积要求时,要达到0.5欧以下也不是难事。
    2013-08-01 09:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • wephonegg
    wephonegg 板凳
    局部等电位除联接至总等电位外,还要与”水、暖、气、建筑构件等”联接(即直接与基础接地联接),否则就失去做局部等电位的意义了。