土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS输出端N线做接地吗?
单相220V在线式UPS(带旁路)输入端是带三个爪插头的电线(L\N\PE),输出端是UPS本体上的几个三孔插座,输出端N需要重复接地吗?

全部回答(12 )

  • 华海军
    UPS是否重复接地,需要判断N线是否是隔离的,如果是隔离的则需要做重复接地,接地的方法就是与PE串接线缆后,PE重新与接地主干线连接,这点来说,规范是完全正确的,至于UPS生产厂家如何生产,那就别当另论了!
    2015-05-02 09:51:02 来自 PC 评论 举报
  • boeing_s
    看来很多人没仔细看过UPS的系统图才会得出UPS的输出没有相线和中线之分
    UPS不管是单相还是三相的,其中性线是不进逆变器的,基本上是直通。所以在实际操作的时候才会有配置了隔离变压器才可以进行中性线重复接地这个说法。
    就像12楼所说,哪怕是单相UPS的输出,也会有明确的L/N/PE标识,绝不是LN不分。
    2013-08-02 16:00:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10