1:厂里原来一台500KVA的干式变压器,配备的2个电容柜(每个电容柜分别是192千乏),现在公司想增容800KVA变压器。请教师付们,
2:增容800KVA变压器应该配置几个电容柜,分别要多少千乏?
3:增容后的总变压器容量为500KVA+800KVA=1300KVA时,是否会要增加高压计量呢?如果高压计量时还会加些什么高压开关柜?
4:增容800KVA后,那以前的低压开关的铜排(6X100)的额定电流肯定不够了,并网后的低压开关柜是增加铜排还是怎样?


谢谢师付们的赐教!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    你的母排不对老弟,500KVA做多用到721A,加800KVA最多用到1154A加2台起来是1874A你的母排是60X10)的额定电流肯定不够了,要用100X8mm的你直接并起来用是不对的.老弟原来的放弃,买个1250KVA的变压器带400V开关柜子省力,老变压器留着当备用机吧.:)
    2013-08-26 12:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • ljzh8256
    ljzh8256 板凳
    一台500KVA的干式变压器,配备的2个电容柜(每个电容柜分别是192千乏)。
    这样的配置,过了!
    2013-08-25 13:20:25

    回复 举报
    赞同0