发布于:2013-07-31 21:39:31
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1:厂里原来一台500KVA的干式变压器,配备的2个电容柜(每个电容柜分别是192千乏),现在公司想增容800KVA变压器。请教师付们,
2:增容800KVA变压器应该配置几个电容柜,分别要多少千乏?
3:增容后的总变压器容量为500KVA+800KVA=1300KVA时,是否会要增加高压计量呢?如果高压计量时还会加些什么高压开关柜?
4:增容800KVA后,那以前的低压开关的铜排(6X100)的额定电流肯定不够了,并网后的低压开关柜是增加铜排还是怎样?
谢谢师付们的赐教!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
sjg9876
沙发
你的母排不对老弟,500KVA做多用到721A,加800KVA最多用到1154A加2台起来是1874A你的母排是60X10)的额定电流肯定不够了,要用100X8mm的你直接并起来用是不对的.老弟原来的放弃,买个1250KVA的变压器带400V开关柜子省力,老变压器留着当备用机吧.:)
2013-08-26 12:36:26
赞同0
-
ljzh8256
板凳
一台500KVA的干式变压器,配备的2个电容柜(每个电容柜分别是192千乏)。
2013-08-25 13:20:25
赞同0
加载更多回复 举报
这样的配置,过了!
回复 举报