0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
市政给排水
返回版块23.63 万条内容 · 829 人订阅
阅读下一篇
关于市政管网设计出现的问题市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句如果选一用一备,水泵的功率要求比较大
你忘记告知一个重要的参数:扬程H
如果扬程在10m内,你可以选Q3500-H10-N110的潜污泵
回复 举报
。。。。。。
2 污水泵房和合流污水泵房应设备用泵,当工作泵台数不大于4台时,备用泵宜为l台。工作泵台数不小于5台时,备用泵宜为2台;潜水泵房备用泵为2台时,可现场备用1台,库存备用1台。雨水泵房可不设备用泵。立交道路的雨水泵房可视泵房重要性设置备用泵。
。。。。。。
二、雨水泵站集水池的容积。可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.3.1条规定: 集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列要求:
。。。。。。
2 雨水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。
。。。。。。
三、雨水泵站的设计流量。可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.2.2条规定: 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。
如果雨水设计流量1400L/S计算无误,设计可考虑选用两台泵(单台设计流量700~800L/S),集水池容积50m3可行。
回复 举报