土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 干式空心滤波电抗器着火

干式空心滤波电抗器着火

发布于:2013-07-31 18:18:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家帮忙分析下着火原因。

照片 001.jpg


照片 004.jpg


照片 003.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    老帖。
    户外串联电抗器一般都是这样了。
    这个原因多在3方面:
    1、安装工艺不行,接触电阻大而发热;
    2、设计有问题,参数配合不当;
    3、绝缘环氧树脂质量不行,老化开裂,造成扎间短路。
    如果设备已运行一两年以上,以第3点可能性最高。
    2017-01-04 10:00:04