土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构软件 \ STAAD 模型分析错误(带模型),希望帮忙看一下

STAAD 模型分析错误(带模型),希望帮忙看一下

发布于:2013-07-31 16:27:31 来自:建筑结构/钢结构软件 [复制转发]
一个箱体结构,模型检查梁板连通性错误。我不明白应该如何改正这个错误。
加的重力载荷和风载,第一次分析出现
"define" for load generation should be provided before specifying primary load cases
的错误提示,检查不出哪里出错。于是把载荷全部删除重新加载。于是没有错误提示了,但是却进不了后处理。不知道为何。希望能得到帮助。
下面是模型命令


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tonysunday
    tonysunday 沙发
    没组合好.
    16 148 362 436 TABLE ST CH28A
    CONSTANTS
    MATERIAL STEEL ALL
    SUPPORTS
    1 4 51 54 FIXED
    DEFINE DAMPING INFORMATION
    EVALUATE 0
    END
    LOAD 1 LOADTYPE None
    SELFWEIGHT Y -1
    LOAD 2 LOADTYPE None
    JOINT LOAD
    11 12 59 60 FY -39800
    29 30 77 78 FY -22500
    67 68 71 72 FY -1560
    31 TO 34 FY -1050
    LOAD 3 LOADTYPE None
    ELEMENT LOAD
    650 PR GX 0.00216
    651 PR GX 0.0023
    652 PR GX 0.0026
    653 PR GX 0.0029
    654 PR GX 0.0033
    655 PR GX 0.004
    656 PR GX 0.0045
    657 PR GX 0.005
    658 PR GX 0.0055
    LOAD COMB 4 D+W
    1 1.2 2 1.2 3 1.4
    PERFORM ANALYSIS

    FINISH
    2014-09-11 16:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhouzx1979
    zhouzx1979 板凳
    从命令行看没有定义活载,按道理像这种通用有限元,没有定义活载也没有关系,为什么风载也定义为恒载?
    看不出来什么问题,猜测是不是你用了特征值分析而又没有定义质量源
    2014-06-11 11:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多