铜端子必须镀锡吗?
铜端子必须镀锡吗?
各位老师:请问哪个国家规范规定铜端子必须镀锡?先谢谢啦!
发布于
2013-07-31 15:43:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
雨后悠悠看晚晴
规范好像有说明,多股线需要镀锡的
2013-08-05 13:31:05
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
没有规范强制要求必须镀锡,但是镀锡确实有好处:
1.可以防止铜在潮湿环境中生成“铜绿”,以增加接触电阻,使接触面过热。铜的表面镀上一层锡后,就可以防止铜的氧化。
2.锡的氧化物导电较好,不致引起接触电阻增大,接触面过热等现象。
3.锡材质比较软,能够保证螺栓连接时接触面紧密接触。
2013-08-01 20:49:01
来自 PC