简介


OT503智能感温探测器采用NTC负温度系数热敏电阻检测现场火灾产生的大量热量,当温度达到预定的阈值时发出报警信号,并能将探测器现场温度值的高低传送给控制器,在控制器上连续显示出来。其内部含硬件滤波和多次软件采样滤波计算处理,并具有独特的火灾计算分析公式,能够准确地分析现场火情,辨别真伪,极大地降低了系统的误报率。
获得了**部消防产品合格评定中心颁发的3C质量认证证书(新标准) 通过了国家消防电子产品质量监督检验中心检验

功能


采用高性能微处理器,内含Flash存储器,功能强大,性能可靠。 芝浦热敏电阻,精度高,可靠性好。
先进的自动编址功能,节约工程施工时间。
环境自动补偿,独特的自诊断技术,对环境变化(温度、湿度、灰尘污染)的漂移量具有自动修正补偿功能,极大地降低了系统的误报率。
内含智能软件,与控制器双向分布智能,最大限度地保证了报警的准确性。
二总线电流量脉宽数字化信号传输技术,通讯可靠,抗干扰性能强。
总线无极性,避免了由于接线不当而引起的系统损坏。
具有过流保护功能,可监测其供电电压,并可在控制器上显示出来,方便工程调试。
先进的SMT贴片工艺、可靠的屏蔽措施,对电磁环境恶劣场所有很强的抗干扰能力。
特殊三防处理,防霉防潮防腐蚀,抗潮湿性能强。
平时绿灯闪亮,报火警时红灯常亮。
超薄流线外形,美观大方。
技术指标


工作电压:DC20~30V; 监视电流<0.2mA; 报警电流<28mA 保护面积:30~40m2,详见《火灾自动报警系统设计规范》 环境条件:温度:-10℃~+50℃ 湿度:≤95%(40±2℃) 编码方式:自动编码或手动编码,范围1~192 线制:两总线,无极性 适用底座:ODZ5004A、ODZ5006A