急切求助位移比的问题.
急切求助位移比的问题.
我想问一下,对一个L型的4层,局部5层的框架结构,6度区,最大位移与层平均位移的比值超过1.5是否算违反规范,我在规范上并没有看到哪里对多层结构有这样的规定,只有高层上才有,现在审图所不给我通过,我想请求高人解答,我的QQ:563347931,急切求助,谢谢了!
发布于
2007-09-12 23:43:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
sichzq
谢谢各位了,我最后采用的是分缝,这个建筑确实是平面和竖向严重不规则,最后做出来的结果还是分缝最优:)
2008-01-11 16:05:11
来自 PC
评论
举报
粮食168
抗震规范上写的很清楚啊,你怎么说没有什么规范提及呢
3.4.3 不规则的建筑结构,应按下列要求进行水平地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施:
1 平面不规则而竖向规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:
1)扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍;
2)凹凸不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响。
2007-12-13 10:41:13
来自 PC