土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆冷冻机早上九点规律性停机

螺杆冷冻机早上九点规律性停机

发布于:2013-07-31 12:50:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题,螺杆式冷冻机24小时运行,昨天今天早上9:00都因“压缩机出口过热温度低”而报警停机,消除报警长时间温度也降不下来,查过冷却塔出水温度31~32℃,冷却塔回水34~35℃,照理这塔水温度不低,但也算不上非常高的,而且下午32℃、37℃的冷却水供回水都没出现过过热度低的报警,这两天9:00左右规律性出故障是什么原因呢?请各位大师帮忙分析分析。谢谢。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • bj2008lai
    bj2008lai 沙发
    现在问题解决了吗?
    真正原因是什么啊?
    我也建议把报警记录拍个照上来,这个规律的9点报警,是不是负荷突变情况发生?
    2013-12-03 22:35:03

    回复 举报
    赞同0
  • luolanguang
    luolanguang 板凳
    关小节流供液阀即可
    2013-10-29 07:45:29

    回复 举报
    赞同0