土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 如何做好暖通工程中的质量控制

如何做好暖通工程中的质量控制

发布于:2013-07-31 10:17:31 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

摘要:暖通工程作为建筑的重要组成部分,对提高大型办公楼、商场或者酒店的环境、质量方面具有重要意义。本文笔者从施工前、施工中和施工后三个阶段进行分析。


关键词:暖通工程,质量,控制方法


暖通工程虽然只是建筑结构的辅助工程,但其在整幢建筑中的作用却举足轻重。在实际的操作过程中,暖通工程的施工和土建、电气、消防等操作存在着很大的连续,这些工程的有效结合能够创造出更多的效益,控制彼此之间的配合不仅能减少材料消耗,加快施工进度,还能促进施工治疗的改善。笔者根据自身的实际经验,详细阐述暖通工程的质量控制措施问题。


一、施工阶段,做到防患于未然


1.1严格图纸会审,尽早发现问题。

图纸会审一般包括自行预审、正式会审和形成纪要等几个程序。自行预审由工程承包单位自已负责组织进行,预审中发现的问题要归纳汇总;正式会审一般由建设单位主持,设计单位介绍设计意图、结构特点、质量要求和有关注意事项,再由承包单位提出预审意见,设计单位解答有关单位所提出的问题,然后由三方共同协商解决预审中发现的问题;图纸会审过程要形成会议纪要,并由各方代表签字存档备查,以备查证。(二)图纸会审内容。暖通工程图纸会审主要针对以下内容:是否满足《工程建设标准强制性条文》;暖通设计方案是否符合经济合理的原则,其空间是否能满足设备或管道有序布置,有无检修位置,有哪些改进与建议;而新工艺、新材料的使用,要一一对照设计标准;检查室外各种管线布置是否进行管线综合设计:小管让大管;有压管让无压管;一般管道让通风管道;建筑图、结构图、设备安装图之间是否存在不统一、不一致等等。认真研读暖通工程施工图纸,会审设计文件和图纸是否有不明确或不完整的部分,对审核过程中发现的图纸问题进行纠正,共同协商处理预审中出现的问题,尽量减少在施工过程中发现设计图存在的问题,从而有效避免施工中的返工。正式图纸会审需要由建设单位完成,设计单位不仅要阐述图纸设计的构思,建筑的内部结构。


1.2 加强材料验收。完善设备审核

进场材料设备验收。施工需要的空调机、风管、水管、保温材料、阀门等均应对照设计图纸和技术文件一一核查。空调机的性能是核查的重点,抽样检验其参数是否与设计要求相符;风管的密封性、表面光滑度都能减少空气阻力,是保证新风质量的关键;阀门要进行强度和严密性试验,而且对电动阀和设备电控箱需留有与楼宇自控系统接口,消防用风机控制箱须有与消防监控中心联动接口,风机盘管还应检查其水管连接方向是否与图纸一致。


1.3 协调好与其他工种的配合关系

某些设计单位在出图程序上不正规,各专业设计之间不会签,也不进行管线综合设计,造成各专业管线之间相互交叉、冲突,给施工带来诸多不便。这就要求暖通技术人员要积极做好管线综合,会同相关专业技术人员将建筑物内及庭院的管线进行合理统筹安排,并在管线汇集密集的部位绘制出断面图,以指导施工,避免返工。在管线综合时应遵循几个原则:小管让大管:有压管让无压管:一般管道让通风管道。


二、施工中,做到按部就班


施工中,遵照现有工艺标准规范施工,提高施工人员的技术素质高质量施工,控制施工过程中每一环节严格施工。只有认真研读暖通工程施工图纸,根据管道及支吊装架的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,才能避免和克服暖通工程中遇见的各种问题,保证工程质量。

(一)支架制作安装。支架在暖通系统中起固定和支撑管道的作用,在各种规范中规定较少,只是由设计人员根据需要设定具体位置,补偿器依据吸收管伸缩量、管径等条件选用。由于设计人员对此不重视,常出现漏画,错画问题。支架制作安装时,要注意所用吊杆、型钢规格是否合格,以保证支架能承受管道或设备的最大荷载;检查防腐处理是否合格,以延长支架荷载时间;设备和大型管道吊架应穿楼板固定,竖向空调管道应设防滑支架,以确保支架在暖通工程中作用的有效发挥。

(二)管道安装。风管安装要最短,最经济,即尽量平直安装,避免反弯过多。安装过变形缝或与设备连接处做软连接,避免不必要拐弯造成阻力增大;水管安装也要平直,转弯或爬坡处尽量走4 5度角,以减少空气在弯头处驻留;阀门安装应注意方向,考虑水流方向与其相一致性;风机盘管阀门和过滤器应尽量把安装位置定在积水盘以内,以方便检修时排水;冷凝水排水管应单独成系统,不应与其它排水管共用。

(三)设备安装。机房地坪做好,墙面粉刷完毕,设备基础验收合格,就可以安装设备。设备摆布方位要做重点考虑,尽量配合管道走向;设备四周要留有检修空间;风机盘管的安装要与装修顶棚高度以及送回风口位置相配合,其积水盘方位应与排水方向相一致。

(四)保温施工。保温工艺质量的好坏直接影响系统运行情况,是暖通施工的重要环节。暖通保温的难点在于水系统的施工,监理人员要严格监管施工方的施工程序,在无渗试验合格后和管道试压合格、顶棚龙骨安装前完成保温施工。保温施工要保证各部位的严密封闭,不得有漏缝或漏点,如对容易产生质量问题的有阀门保温层覆盖范围要够,保温材料与垫木粘接要严密,垫木大小与管道的孔隙大小配套,严防凝结水滴落而出现施工质量事故。

(五)施工预留孔洞。建筑结构施工时对暖通工程要预留孔洞和预埋件。对于洞口的预留,不仅要保证其数量、位置正确、尺寸合理,而且要特别注意对预留洞口标高的控制。如对基础排水预留孔预留准确,才能保证排水流畅;消防箱预留孔洞既要预留箱体位置,还要预留消防立管至消火栓口的位置等,有些预留孔洞不准确,待主体结构施工完成之后,再另行调整孔洞位置几乎是不可能的。

(六)风口安装。对暖通施工图应、装饰施工图完成审核后,应该结合具体结构设置情况做好配件的分布,尤其要重视风口、灯具、消防喷头等装置的布置。因而在按照结构复杂的房间时,对于通风风口先不要采取开孔处理,待暖通安装图纸通过审核后再开始施工。在空调机组的新风入口需要安装电动风阀的装置,这是为了避免换热器在低温天气下被冻坏。对于积水盘需要做好防漏处理,在换热器中要设计检修空间。

工程的施工人员要坚持在保证空调系统的使用功能前提下,才能统一调整空调的通风风口。对于风口和检修孔一般需要由装修的施工单位进行统一开孔,过程中为避免遗漏或所开孔尺寸或位置产生误差,暖通工程的安装施工单位需要在建设工程的施工图上标注出风口的尺寸、位置给装修单位,通风风口与风管一定要连接通上,连接过程中需要紧密、牢固的处理。

(七)管道的冲洗试验。对管道进行冲洗试验主要是为了防止使用过程中压力管道和设备出现堵塞,改善水质,保证工程设备的有效利用。空调水管道在安装过程中应该根据工程规定的坡度进行,在运用管道前进行的冲洗试验需按照系统的最大流量计算,且保持冲洗的出水口水质和进水口具有相同的透明度。在冲水前需拆除空调管道安装好的流量孔板、过滤网,各机组的入口前应设计旁通管路以促进连通,待试验过关后将其安装好则可使用。


三、施工后,做到一丝不苟


暖通工程大多呈隐蔽性,对其施工后的检查与验收是不可忽视的。工程人员一定要按照设计要求、施工规范对其进行检查与验收,不合格的坚决不能进行下一道工序施工。

(一)预留孔洞封堵检查。暖通管道施工后会留下许多穿墙或楼板预留洞,而这些孔洞的封堵一般不是安装单位完成,如果封堵不好,会出现暖通工程的质量问题,如漏风、新风量不够、废气无法排空和换气无法进行等。监理人员要做好预留孔洞封堵检查,协调相关部门把隐患及时处理。

(二)成品保护。暖通工程的大部分管线、设备都被吊顶隐蔽,后序工序中还有别的施工,如吊顶施工一般就由装修单位承担。在其施工过程后,监理人员对顶棚里的隐蔽工程要进行复查,发现损坏之处及时要求安装单位修复。


四、结束语


总之,暖通工程施工中经常遇见的问题不一而足。笔者只就个别方面进行了初步探讨和总结,在具体的施工过程中仍会有许多新的问题不断涌现,需要不断地总结并加以防治。


参考文献


【1】钟远来.暖通工程质量控制要点【J】.建设监理,2007(1).

【2】陈宁.试析暖通工程施工中应注意问题【J】.科技促进发展,2009(5).

【3】徐淞华浅析暖通工程质量管理【J】l工程管理,2008(3).

【4】崔江玲.水暖施工中常见问题简述【J】.山西建筑,2008(4)

【5】胡海涛,徐慧敏论民用建筑暖通工程施工要点[J].黑龙江科技信息,2009(5)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 673 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉采暖常见问题解答

论文简介:采暖期耗气量怎么计算?中国锅炉制造许可证是怎么分类的?常压锅炉要报装吗?承压锅炉都能改成常压锅炉吗?锅炉产生冷凝水怎么办? 投稿网友:lankai9999 上传时间: 2013-07-30

回帖成功

经验值 +10