土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教发电机作为应急电源时的容量选择?

请教发电机作为应急电源时的容量选择?

发布于:2007-09-12 22:45:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于一些商住楼,一般都有地下车库,而地下车库一般都有划分防火分区,发电机作为应急电源时,大家对于计算地下车库的应急用电容量时,是把所有防火分区的应急用电量都计算在内,还是仅考虑最大防火分区的应急用电量呢?
  • keven4479
    keven4479 沙发
    应该是用要把所有防火分区的应急用电量都考虑在内吧
    2007-09-13 10:24:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源切换处的电缆选型问题

今天看设计院的图纸,发现如下设计:配电箱采用双电源切换,市电进线侧的电缆采用A B C N PE 五芯电缆,发电进线侧只采用A B C N 四芯电缆。我在做以前的工程时,采用的都是市电与发电侧都采用五芯电缆,未遇到过这种情况,请问这样设计可行吗?

回帖成功

经验值 +10