土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何理解住宅建筑规范4.3.1条

如何理解住宅建筑规范4.3.1条

发布于:2007-09-12 22:35:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.在实际设计中,一综合楼底层为大跨度的商服,上部为单元式住宅,住宅楼梯不落地,即住宅人流通过室外楼梯上至一层屋面后再进入住宅楼梯间.
2.该设计报到某审图机构后,他们认为不符合住宅规范4.3.1条,非让所有楼梯间落至一层.
3.本人从该规范条文说明和术语中理解,4.3.1条指的是规划中的整个楼至少有一个出入口可通达机动车,而不是每个单元住宅必须通达机动车.
4.以上说法不知何种符合规范正确含意,请权威专家给予合理解答.
  • wfyangxh
    wfyangxh 沙发
    图审意见是对的!
    4.3.1:每个住宅“单元”至少应有一个出入口可以通达机动车。
    目的是:交通工具,轮椅车,救护车等可直达单元门口,消防车可通过。
    通过地下车库直达单元门口也是不满足要求的。单元门口有两个及以上出口时保证一处达到以上要求即可。
    详见中国建筑工业出版社出版,由《住宅建筑规范》编制组编写的《住宅建筑规范实施指南》一书P25~26
    哈哈,我不是专家,我的专业更偏于结构,以上意见仅供参考。
    2007-09-13 02:07:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。