土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何理解住宅建筑规范4.3.1条

如何理解住宅建筑规范4.3.1条

发布于:2007-09-12 22:35:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.在实际设计中,一综合楼底层为大跨度的商服,上部为单元式住宅,住宅楼梯不落地,即住宅人流通过室外楼梯上至一层屋面后再进入住宅楼梯间.
2.该设计报到某审图机构后,他们认为不符合住宅规范4.3.1条,非让所有楼梯间落至一层.
3.本人从该规范条文说明和术语中理解,4.3.1条指的是规划中的整个楼至少有一个出入口可通达机动车,而不是每个单元住宅必须通达机动车.
4.以上说法不知何种符合规范正确含意,请权威专家给予合理解答.
  • wfyangxh
    wfyangxh 沙发
    图审意见是对的!
    4.3.1:每个住宅“单元”至少应有一个出入口可以通达机动车。
    目的是:交通工具,轮椅车,救护车等可直达单元门口,消防车可通过。
    通过地下车库直达单元门口也是不满足要求的。单元门口有两个及以上出口时保证一处达到以上要求即可。
    详见中国建筑工业出版社出版,由《住宅建筑规范》编制组编写的《住宅建筑规范实施指南》一书P25~26
    哈哈,我不是专家,我的专业更偏于结构,以上意见仅供参考。
    2007-09-13 02:07:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层砌体建筑中圈梁设置问题

1、在实际设计中,外墙厚为490MM,各层现浇楼板按”抗震规范7.3.3条”圈梁仅在顶层设置,不设圈梁的其它层:(1)对于外墙楼板在墙上的支承长度为370MM并在该板的支承处设4Φ12的纵向钢筋.(2)对于楼梯间墙,板在墙上的支承长度为240MM,并在该板的支承处设4Φ12的纵向钢筋.(3)现浇板在墙上支承处的厚度均不小于120MM.(4)对于非抗震区也按此法处理.2、本人认为,该做法与设置圈梁相差无几,但施工方便.通用图中120MM高的过梁一无箍筋,二无架立筋不也可以的.

回帖成功

经验值 +10