土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架设计常见问题

门式钢架设计常见问题

发布于:2013-07-30 14:59:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门式钢架设计常见问题
1. 钢柱、钢梁的平面外计算长度怎么取?
答: a. 平面外计算长度程序默认值为杆件实际长度,平面外的计算长度应该取平面外有效支撑之间的间距,通常需要根据平面外支撑布置情况修改。(见《 STS 用户手册》)
b. 见《钢结构设计手册》(第三版) 460 9.8.3
c. 见《钢结构设计手册》(第三版) 435 页, 437 页相关内容

2. 是否可以改变钢架工字型截面翼缘的厚度?
答:可以。见《门式钢架规范》 4.1.3

3. 关于 STS 中的错误信息: 梁高厚比超限 的解决方法?

答:网友认为该错误信息出现是因为钢架的楔率 >60mm/m 造成的,本人却无法验证该说法。但是增加腹板厚度确实可以解决该问题。见《门式钢架规范》 6.1.1-6 条,《钢结构规范》 4.3
4. 高强螺栓可以涂油漆吗?

答:不可以。油漆会使接触面的摩擦系数降低。
5. 如何确定钢架梁的分段比例?

答:可根据弯矩包络图确定。一般单跨取 0.3 0.7 0.4 0.6 ,多跨可取 0.3 0.45 0.25
6. 如何估算钢架梁柱截面?

答:根据荷载与支座情况,钢梁的截面高度通常在跨度的 1/20~1/50 之间选择。翼缘宽度根据梁间侧向支撑的间距按 l/b 限值确定时,可回避钢梁的整体稳定的复杂计算。确定了截面高度和翼缘宽度后,其板件厚度可按规范中局部稳定的构造规定预估。
柱截面按长细比预估,通常 50 <λ<150< ont> ,简单选择值在 100 附近。根据轴心受压、双向受弯或单向受弯的不同,可选择钢管或 H 型钢截面等。

7. 关于门式钢架的恒载?
答:压型钢板及保温层 0.25kN/m2
檩条 0.05kN/m2
悬挂设备 0.2kN/m2
8. 如果钢架截面是以强度控制而非挠度控制时,可以考虑使用高强钢材。

9. 钢构的除锈方式有哪些?
答:手动,适用于小型要求不高的构件,除锈不彻底
喷砂,适用于比较厚实的构件,除锈彻底
酸洗,适用于薄壁构件或不方便用喷砂方法除锈的构件或部位,除锈彻底
10. 拉条采用圆钢时直径不宜小于 10mm(见《门式钢架规范》 6.3.5 条);檩托的常用厚度是 8mm ;隅称按设计确定(见《门式钢架规范》6.16条);屋面彩钢板厚度不宜小于 0.4mm(见《门式钢架规范》 6.6.2 条)


11. 各种截面形式檩条的区别及适用条件?
答:槽钢檩条,用料较大,不经济;
H 型钢檩条,适用于大跨度(超过 10m )的情况;
C 型钢檩条,截面互换性大,应用普遍,用钢量省,制作安装方便
Z 型钢檩条,在主平面 x 轴的刚度大,用作檩条时挠度小,用钢量省,制造安装方便。斜卷边 Z 型钢还可以折叠
堆放,占地少。当屋面坡度较大时候,这种檩条较常用;
格构式檩条,用于大跨度情况。

12. 如何估算檩条截面?
答:实腹式檩条的截面高度 h ,一般取跨度的 1/35~1/50 ;桁架式檩条的截面高度 h ,一般取跨度的 1/12~1/20

13. 撑杆的作用及如何设置?
答:撑杆设置在檐檩和天窗缺口处边檩。因为该处檩条只是单边有拉条,如不设撑杆,檩条在平面外方向向一侧弯曲。

14. 多跨连续檩条的搭接长度为多少?
答:搭接长度一般为跨度 1/10

15. 墙架柱的构造?
答: a. 墙架柱与基础的连接一般采用铰接,以简化构造,并节约基础材料;
b. 墙架柱垂直于墙面的截面高度不宜小于水平支点的 1/40 ,通常取 400~600mm ,悬吊式墙架柱的截面高度可以取小些;
c. 墙架柱采用焊接工字型截面时,其翼缘板与腹板的连接焊缝可按构造采用,一般取 hf=6~8mm
d. 抗风桁架的截面高度一般取跨度的 1/16~12. 跨度较小或风荷载较大时取较大值。

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发

    谢谢楼主分享!:D
    2015-03-27 13:07:27

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1422978675801
    学习学习,谢谢分享!
    2015-02-04 09:39:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特征值屈曲分析、几何非线性屈曲分析、双重非线性屈曲分析

特征值屈曲分析、几何非线性屈曲分析、几何及材料双重非线性屈曲分析 原理上有啥不同请问

回帖成功

经验值 +10