土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 规范上说严禁与照明系统使用同一开关控制系统设备的供电的疑问

规范上说严禁与照明系统使用同一开关控制系统设备的供电的疑问

发布于:2013-07-30 03:03:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据规范
GB50198-2011民用闭路监视系统工程技术规程
前端设备(摄像机)可以就近取电,严禁与照明系统使用同一开关控制系统设备的供电
按照这条规范,除了集中供电的方案以外,规范是说“摄像机应该从开关柜单独做配电箱还是可以从照明配电箱的备用开关引电源线?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wuxi881007
    wuxi881007 沙发
    从周围插座或备用回路引取一回路线
    2013-08-09 11:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 板凳
    可以从照明配电箱安装一只断路器,从那里取电算违反此条文吗?
    2013-08-08 17:02:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯的标称容量是什么?

电梯的标称容量就是电梯的额定功率吗?什么是电梯的标称容量?求指教,这个标称容量代表的是短时工作制下的功率还是长时间工作制下的功率?

回帖成功

经验值 +10