请教各位,33层的小区管网打压怎么来打?是不是要分做多个区来打,还是全部连在一起来打?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • cnhanhan
    cnhanhan 沙发
    昨天消防验收,要我们把减压阀调成直通,用主管网的实验压力试压。
    2017-08-22 15:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • cnhanhan
    cnhanhan 板凳
    我觉得消火栓按验收时的方式打压,设计说明的设计工作压力乘以系数。分区打压的试验压力太局限了,你是区域0.8MPa试压,消防验收给你个1.3MPa验收,那不是傻了吗。注意喷淋减压阀前面的主管网是要承受最高压力的。