土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于设备台数较少时需要系数

关于设备台数较少时需要系数

发布于:2013-07-29 20:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这几天在做一个热处理车间的工程,在负荷计算的时候,遇到了一个很大的困惑,想求高手帮帮忙解答。
这个车间共有2台70kW电阻炉(自动加料),2台10kW电焊机(单头手动亚弧焊),2台50kW淬火炉(真空管振荡),还有1台100kW的高频加热机(焊接用),做整个车间总开关的负荷计算的时候,按照需要系数法的做法是全部设备需要系数取1,然后取同时系数0.9,最后得出整个车间需要系数为0.9。问题出来了,热处理车间整体需要系数查过很多资料都只有0.6左右,我是不是哪里算错了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huaxin518-gyb
    huaxin518-gyb 沙发
    同意沙发的意见,可以参考工业与民用电气设计手册。
    2013-07-30 09:43:30

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    沙发说的好。如果设备台数较少,而且负荷功率差别较大,应采用利用系数法
    2013-07-30 09:24:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电子计量表B项缺压,缺压时间怎么查?

我公司配电室高压电子表显示UB项电压为零(去年才装的新电表和远程监控系统),经过检查其他都正常,没有查出原因,供电局要求补缴电费,补缴多长时间如何查,能否通过远程电子表系统查询具体从什么时间开始缺压,如UB项缺压供电局按什么规定,什么标准收缴应补缴电费额。请教电力系统的大侠了!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10