各位专家:
大家好!
我是长三角地区的一个房主。最近在装修上遇上了一点烦心事,故发帖向各位专家请教。望各位专家在看完本贴之后予以指导。
我正在装修的新房位于一幢18层框剪结构住宅楼中的第9层中部(东西侧各有一户人家,北侧为电梯间和楼道),该房东西最宽处为14米,南北(不含阳台)为8米。在装修时考虑到美观,而选购了一组家用中央空调。空调由销售公司上门打孔并安装,销售安装协议约定若因安装出现质量事故,责任由卖方负责。
空调于上月已初装完成,只等全部装修完毕后调试。但在近日的后续装修中,发现空调管线打孔时把部分框架梁底部主筋打断。我在查阅本论坛过往帖子后认为此事故极大,严重影响结构安全。虽然物业尚未发现,其他装修工人及亲友也认为框架结构打断几根梁问题不大,但为楼上住户及本人安全,我还是决定在走法律途径向空调销售公司索赔的同时,寻找专业加固公司进行维修、加固。
请问,长三角地区哪家加固公司较为可靠?这种维修加固大概要采取哪些工艺?费用几何?
望各位专家不吝赐教!本人不胜感激!
附加问题:1.请问用结构胶做粘钢加固的话,是在断筋周围做局部加固,还是整个梁都要加固?是否需要在梁上打孔用螺栓锚固?
2.空调公司找来的加固贵公司说只要在梁底进行碳纤维加固,不用去处理其中的断筋,请问此方案是否可行?
附自绘房型图:
(途中红色圆圈处为底筋全部打断处,绿色圆圈处为底筋部分打断处,灰白色处为剪力墙)
现已与南京固盛签订加固合同,经工程师确认,最右处的孔打在剪力墙上,无需加固。左面三个孔先焊接,后贴碳纤维布。
在此,向各位关心本贴的朋友表示衷心的感谢。
全部回复(155 )
只看楼主 我来说两句基本认可加固公司的做法。