有一住宅小区,为2A标准,康居示范工程。住宅户内进线BV-3X10,审图提出示范工程进户线违反规范,应为BV-3X16。不知是否正确,及违反何规范。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
jscuiyue
沙发
长距离配电最直观的问题,就是大家经常所说的电压降;而最容易忽视的问题(前面似乎无人提及),却是短路灵敏性是否足够。
2009-04-29 08:15:29
赞同0
-
electricity
板凳
关键是计算, 不能总说过大, 过小....
2009-04-28 23:18:28
赞同0
加载更多长距离的线路,其短路阻抗一般很大,导致短路电流较小,甚至小到断路器的短路保护不会产生动作,也就是灵敏性不足的问题。
只关注压降而忽视灵敏性问题,是片面的,值得引起重视
把灯具分为三部分配电,分别供电,0--250米正常范围内按正常配电不说了。250-400米因超出不多只要略加大截面配电就可以,配电箱设在250米处,配电箱不要设于中央,那样反而浪费,400-500米处加大截面供电,配电箱设在400米处,此段容量并不大,加大电缆并不增加多少造价
都学习了 没做过施工:loveliness: