土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双向板承载力的计算结果竞比自重产生的弯矩还小,请问各位大侠哪里出问题了?

双向板承载力的计算结果竞比自重产生的弯矩还小,请问各位大侠哪里出问题了?

发布于:2013-07-29 16:05:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个9m×9m楼板,配筋二级钢10@125,厚250,C35的混凝土

抗弯承载力计算:

取1m板带,保护层厚度取25,有效截面高度220,钢筋受拉承载力设计值300
(1)、正截面拉压平衡计算受压区高度:300*628=16.7*1000X, 得到X=10
(2)、取X=2a=60mm
(3)、抗弯承载力M=628*300*(220-30)/10^6=36KN.m

自重产生的弯矩:

取容重25KN/m3, 板带均布荷载q=25*0.1*0.25=6.25KN.m
M=1/8*qL^2=63KN.m


请问上面哪里出问题了?这个楼板早就建好了,上面走起重机都没问题,为什么算出来成这样???


求大神解答,谢谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ysgscq
    ysgscq 沙发
    双向板计算看结构手册吧,
    2013-08-02 08:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • 砼tong
    砼tong 板凳
    呵呵呵呵呵呵呵呵呵
    2013-08-02 08:22:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

房屋结构不要随意改变,给大家看个实例

房屋结构不要随意改变,墙体是水泥砖:据说这条缝自发现以后,修补过好多次。该当是墙体下沉了。有两个主要原因:1、墙体砌筑时,每次砌筑高度没有按规范控制,导致下沉(据了解,当时确有这种情况存在);2、墙下的梁已经变形下沉。这是首层。原设计这一层是做为架空形式用于停车车,后来业主自行改建为行政办公区域。楼梯也进行了改建,地梁上加砌墙体,增加荷载,再加上施工不规范,改建前也没有请原设计单位做专业的设计,建成了出现了这种裂缝。修补数次仍然开裂的主要原因是开裂过程还未结束(这是一个缓慢的过程)。

回帖成功

经验值 +10