土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于阵型和有效质量系数

关于阵型和有效质量系数

发布于:2013-07-29 15:55:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
四层的小框架,阵型个数去到了12,有效质量系数还是不到百分之九十,怎么办,把阵型个数取到9和12,有效质量系数相差很小很小,只有百分之零点几,这是什么原因?请求高人指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • user
    user 沙发
    低振型存在局部振动,看空间振动图,控制局部振动
    2013-07-29 17:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • nono203
    nono203 板凳
    有效质量系数,只是为了提高对地震力的计算精度设置的参数,4层的小房子,和图审的沟通好,别纠结这个问题,别用振型分解法,用底部剪力法估一估,就好。
    2013-07-29 16:11:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个轴压比合适吗

这个剪力墙的轴压比是不是太小,这样加强区基本就没有约束边缘构件了,你们怎么看?

回帖成功

经验值 +10