土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屋外配电装置的安全净距

屋外配电装置的安全净距

发布于:2013-07-29 15:36:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《3-110kV高压配电装置设计规范》
最小安全净距A1值——带电部分至接地部分之间, B1值——带电作业时带电部分至接地部分之间。两者的含义有什么不同,为什么数值差距很大。就10kV而言,A1=200mm,B1=950mm。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    A1是电力设备上固定不动的结构件,且牢固地装在那里,是防止高压对地击穿的距离;

    B1是人员作业的安全距离,当然存在完全不同的意义!
    2013-07-29 17:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • dhshop
    dhshop 板凳
    带电部分至接地部分之间
    2013-07-29 16:40:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器应装在进线断路器之前是什么原因?

10kV变配电所采用交流操作时,供操作、控制、保护等所用电源可引自电压互感器,电压互感器应装在进线断路器之前是什么原因?

回帖成功