土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 燃气事故排风机算消防负荷吗?

燃气事故排风机算消防负荷吗?

发布于:2013-07-29 14:38:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如燃气表间内设置的事故排风机,火灾的时候要不要切断电源?

一些老工程师认为,事故排风机是消防负荷,即火灾发生时不切断电源,同时作为消防风机,也应该接受火灾自动报警系统(模块)和消防中控室(直启线)的控制。

我对此有些疑问:

1.事故排风机与可燃气体探测器联动,在发生燃气泄漏时启动,排出室内可燃气体,这个时候并没有火灾发生,与排烟风机等在火灾发生时工作的消防风机的工作方式有所不同,是否能等同对待?

2.火灾发生时,未必有燃气泄漏,需要启动事故风机吗?即便同时伴有燃气泄漏,在燃气还没有起火爆炸的时候盲目把燃气排出,如何确定室外排放空间内没有明火?如果室外存在明火,不是等于把未被点燃的燃气送去点燃吗?

3.如果火灾发生时根本不需要事故风机,那我认为从避免发生电气火灾等次生灾害,应该作为非消防风机而切断电源。

综上,我认为事故风机不应算作消防风机。

另外,如果说一定要作为消防风机,我也想到了一种解释:火灾发生时不断电,但是不自动启动,而是由消防中控室根据火情来判断是否、何时需要启动事故风机。这种解释略显牵强,因为一般的排风机也可以做类似功用,但是我们一般都把非消防风机在火灾的时候断电了。

不知道各位在平时工作中,是怎么处理的燃气事故排风机的。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • eyu1023
    eyu1023 沙发
    事故风机不属于消防负荷,建规8.4.1第13条对消防风机做了规定:防烟和排烟;其次,事故风机接受可燃气体报警控制器的控制,不是接受火警控制器的控制;其次,事故风机是在气体泄漏情况下进行工作,用于降低室内可燃气体浓度,防止发生可能的火灾事故,此时排出的是可燃性气体混合物,当发生火灾时,事故风机反而不能工作,因为此刻排出的不是气体而是火焰;所以事故风机不属于消防负荷,你说火灾时都不作为的设备能说是消防负荷吗?
    2019-05-23 18:38:23

    回复 举报
    赞同0
  • copperbanana
    copperbanana 板凳
    其实有个情况,如果很近的建筑发生火情,赶上燃气泄漏,这个时候事故风机自动启动把燃气吹出去,就有可能把火“引进来”。如果火灾的时候发生燃气泄漏,如果燃气遇明火,那就会爆燃,这种情况下事故风机没有什么意义,如果燃气未遇到明火,贸然把燃气吹出去会不会有问题?而且如果有火情,燃气阀门就应该联动关闭了,还存在燃气探测器联动事故风机的情况吗?
    2018-09-13 18:10:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EPS报充电机故障,求助啊

我们单位采用的是合肥阳光的EPS成套装置,现在经常出现短暂的报EPS充电机故障,然后又恢复正常。 故障无法查起,希望各位朋友能帮忙分析分析

回帖成功

经验值 +10