土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 庭院灯与草坪灯安装是否一定要重复接地呢?
庭院灯与草坪灯安装是否一定要做重复接地呢?根据图集以及建筑电气施工与验收规范的要求,都要另外单独设独立接地系统的,比较困惑。项目基地中是大地下室,把场地占满了,接地极也无法施工(回土深度不足2米),该如何处理?大家给个主意!

全部回答(4 )

  • donglish0916
    云飘飘 发表于 2013-7-30 10:08 就是室内采用TN-S系统的,室外20米范围内也采用该系统。这样做是没有问题,但规范上另有规定啊,灯具外壳要单独接地
    2013-07-30 11:32:30 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    就是室内采用TN-S系统的,室外20米范围内也采用该系统。
    2013-07-30 10:08:30 来自 PC 评论 举报