土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 大家都会碰到的施工图中出现的问题,寻求讨论

大家都会碰到的施工图中出现的问题,寻求讨论

发布于:2013-07-29 10:38:29 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]

疑问:在画水工建筑物的施工图时,遇到这样的一个问题,如何判断底板的受力筋,并确定哪根是受力筋,哪根是分布筋。

理论来源 :因为根据《水工钢筋混凝土》的理论,在板中垂直于受力钢筋方向还要布置分布钢筋,分布钢筋的作用是将板荷载更均匀地传布给受力钢筋,同时施工中也用以固定受力钢筋,并抵抗混凝土收缩。分部钢筋主要起构造作用,所以用光面钢筋,并布置在受力钢筋的内侧。由此可以知道受力筋是布置在底板最外侧。
实例解析: 如上图,此涵洞为一水库的泄水涵洞,上覆土3m厚。
23.jpg

该涵洞横剖面图的配筋,1号筋作为受力筋,放在最外侧。3号筋作为分部钢筋放在内侧。但是问题就来了,在画施工图时候,为什么判断1号筋为受力筋,为什么不是3号筋为受力筋呢?

此时作为与横剖面对应的纵剖面图A—A1号筋作为点筋,放在最外侧,但是依据《水工钢筋混凝土》来说放在最外侧的是受力筋。作为纵剖面图来说,3号筋应该是受力筋。这又与横剖面上受力筋与分布筋的位置是相矛盾的。

故向论坛的各位高手请教。对于横剖面和纵剖面上的受力筋和分布筋位置该如何协调。如何解决。谢谢大家了。

2 2.jpg.thumb.jpg

23.jpg


2.jpg.thumb.jpg

  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    有些书生气。受力筋与分布筋是绝对的,并不会因纵、横剖面的变化而改变,1号筋是受力筋,在横剖面中如此,在纵剖面中也如此。