土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35KV电缆终端头放电图片

35KV电缆终端头放电图片

发布于:2013-07-27 19:40:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
20130726_082341.jpg 20130726_151159.jpg 20130726_151216.jpg 20130726_151223.jpg
请各位大虾们分析一下放电产生的原因

20130726_082341.jpg


20130726_151159.jpg


20130726_151216.jpg


20130726_151223.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • appletree320
    appletree320 沙发
    跟几大版主学习了,:handshake
    2014-09-12 14:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • laodongzhe186
    laodongzhe186 板凳
    wyz2433 发表于 2013-7-29 00:15 缠绕相色带时,表面没处理干净,或相色带不干净,造成表面感应电对电缆接地铜鞭方向放电。主绝缘未损坏,问 …难道是污闪吗
    2014-08-21 09:43:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全国电力工程设计精英群招募成员

本群汇集全国电力工程设计精英,仅提供技术沟通交流平台,全国电力工程设计精英 群 号:218498335:

回帖成功

经验值 +10