土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于机柜制冷保温

关于机柜制冷保温

发布于:2013-07-27 17:05:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新设计的一款产品,需要制冷。制冷部分都是外请工厂设计安装的,压缩机为1匹。机柜需制冷体积为750*620*1400(mm),恒温在4-6摄氏度。蒸发器部分原本设计是有一个安装了4个小风扇的罩子,将冷气吹出来,温度在11-12摄氏度,发现铜管结霜比较厚。后来改用如图的方式进行吹风,效果更差,温度在12-14摄氏度之间,而且实际产品也不能这样装风扇吧。。本人也不是制冷相关专业的,所以设备参数,型号之类的都不太懂。。请大神普及!!谢谢

QQ图片20130727163231.jpg


QQ图片20130727163237.jpg


QQ图片20130727163242.jpg


QQ图片20130727163245.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wethery
    wethery 沙发
    新手学习中,谢谢
    2014-03-16 12:57:16

    回复 举报
    赞同0
  • qq6537553
    qq6537553 板凳
    保温棉厚度在40-60mm..
    2013-07-27 17:08:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷凝器选型制冷剂的流速问题要不要考虑?

冷凝器依据热负荷选型完成后,用不用考虑制冷剂的流速问题,如果考虑怎么选,个人感觉依据负荷选型后流速不一定能符合,所以会不会影响换热啊!