新手求助,多个插座并联问题
新手求助,多个插座并联问题
如图 4个插座在接线桩处并联 如果后三个插座的负荷是5A,那么第一个插座的接线桩就要承受15A+ 的电流,接线桩受得了嘛? 想知道这种接法规范吗? 还是应该在盒子里并头,引出单组线接到插座上,而不是两组线直接压到接线桩上。
图片来自网络 请忽略左零右火的问题
发布于
2013-07-27 16:09:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(34 )
tdming
火线、N线串接没问题,PE线严禁串接。
2015-04-27 17:32:27
来自 PC
评论
举报
onlydia
插座的电气故障点主要是接线端子和插接片。接线端子可以选择适合接入两个线头的压片式螺丝紧固,也可以搪锡或用线鼻子,或者不剪断导体,总之能把接触电阻可靠地降低就行。在分线盒里做接头,仍然要保证接触良好,而且多个线头集中在一起,像采用压线帽,也有压接不好线路松动的。
2015-04-27 13:38:27
来自 PC
评论
举报