地梁钢筋放错,求助
地梁钢筋放错,求助
请问我工地基础地梁钢筋是上下共8根直径14的,钢筋带班下料马虎,下部钢筋变成了12的 ,共12跨,现在是有三跨已经浇筑完毕,请问除啦砸梁外,还有什么方法补救。(东北地区,抗震,1层框架,2-6砖混。地梁顶标高-0.3米)
发布于
2013-07-27 15:50:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
结构koala
梁顶标广告-0.3应该是承受首层墙体荷载了,按地下室顶的框架梁设计,8根14说明受力不小啊,如果是多层恒载控制的话最简单的方法就是首层墙体采用更轻的材料,否则只能墙下再加筋了
2013-07-28 08:55:28
来自 PC
评论
举报
cadxzhou
可加大柱墩,减小梁跨。