土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下总等电位联结时,燃气管道的放电间隙具体是怎么作用的?

请教下总等电位联结时,燃气管道的放电间隙具体是怎么作用的?

发布于:2013-07-27 09:47:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下总等电位联结时,燃气管道的放电间隙具体是怎么作用的?工作原理及设置有什么要求没?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    为了避免煤气管道成为接地极,煤气管入户后应插入一绝缘段,并在绝缘段两端跨接火花放电间隙。
    (以上引自王常余《接地技术220问》
    在正常情况下,保护(放电)间隙对地是绝缘的。当线路遭雷击时,就会产生一个正常绝缘不能承受的过电压。在过电压的作用下,间隙首先被击穿放电,将大量雷电流泄入大地,使过电压大幅度降低。
    2013-07-28 05:21:28

    回复 举报
    赞同0
  • zrwde
    zrwde 板凳
    不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
    2013-07-27 22:40:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么一个变电站要三台进线柜

为什么要三个进线柜啊,是载荷越多进线柜越多吗,出线柜怎么就用一个?

回帖成功

经验值 +10