土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两芯电缆的绝缘电阻不满足要求

两芯电缆的绝缘电阻不满足要求

发布于:2013-07-26 21:23:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两芯220V低压电缆整盘绝缘只有2M欧姆,但是从电缆盘上剪20多米电缆,单独摇其绝缘就有200M欧姆以上,请问大家知道是什么原因吗?

IMG_1075.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电缆的绝缘层不是“绝对的绝缘体”,它也是有电阻的,如果以单位长度为一个电阻,长电缆是不是多个20米电缆的并联电阻?
    2013-07-28 09:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • zrwde
    zrwde 板凳
    是不是存在某处绝缘层破坏的原因。
    不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
    2013-07-27 22:17:27

    回复 举报
    赞同0