土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 咨询个关于照明配电箱的问题

咨询个关于照明配电箱的问题

发布于:2013-07-26 17:35:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • donglish0916
    donglish0916 沙发
    民用建筑电气设计规范:7.5.4 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:
    1 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
    2 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个
    电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
    3 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
    4 TN-C 系统严禁采用四极开关。
    5 保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电
    源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S
    系统一般不需要设四极开关。
    6 TT 系统的电源进线开关应采用四级开关。
    7 IT 系统中当有中性线时应采用四极开关。
    2013-07-28 11:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • feeny008
    feeny008 板凳
    谢谢了:):):)
    2013-07-27 09:22:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何让用户选择一款“高性价比“的多功能电力仪表

智能型多功能电力仪表,直接针对一回线路设计,能够完成一回线路的监控功能,广泛用于工业、商业、民用电力系统和变电站中。以工业级微处理器为核心,处理速度高,具有很高的性价比,集电量遥测、遥控、遥信、变送器等功能于一体,采用基于真实有效值的测量算法,能对高度非线性负荷做准确的测量,可以取代大量的常规模拟仪表,变送器等,独立应用在仪表控制盘、开关柜、UPS系统等场合,为用户节省大量投资和使用空间。功能 说明

回帖成功

经验值 +10