我这里是一个购物中心,共四层,其中负一和四层餐饮较多,中间楼层穿插有餐饮。受环境限制,多数为共用排油烟、新风井道。经查相关规范,厨房的新风量应为排风量的80-90%,以前运行过的项目也是这么设计的,运行良好,现设计厨房的新风量是排风量的60%,请问会有影响吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
yuran0212
沙发
dongxueeryuexue 发表于 2013-8-10 14:02 各位前辈老师,我现在做一个地下室的送排风系统我的地下室总的建筑面积是36345.38平方米。设计院给我设计了 …这么大的地下室是车库吗?这么大的地下室分好几个防火分区吧,每个防火分区又分几个防烟分区吧一般车库的排风(烟)量是按照6次换气次数来算的,所以跟层高是有关系的,同时补风量不小于排风量的50%,再增加1%-2%的漏风量,你可以算算看