住宅分体空调的位置、孔洞预留及凝结水排放,在很多设计院,暖通专业都是不参与的,直接是建筑专业完成。然而在很多时候却造成不必要的麻烦。
下图为一设计院标准层的施工图,云线内为空调位置、孔洞D2预留及凝结水排放立管G1位置。
从图上可以看出,空调外机是放在飘窗下面的空调板上的,预留孔洞D2与外机位置有两米多的高差,而这个孔洞是预留在山墙上的,要是住户安空调,会出现一下情况:
1、外墙上就会出现晾腊肠的奇观。严重影响建筑外立面感官;
2、除非从屋顶上下去,山墙上去不了人,空调安装很难操作;
3、要是空调凝结水管没有放入凝结水立管上的支管,那这面山墙就悲剧了,普通家庭不可能为了安好而重新去找人来把凝结水管放至其支管内,那样的代价太高了;
4、要是略懂点的家庭,在收房的时候就会提出更改,这对开发商来说是个不小的麻烦
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通工程施工
返回版块5.34 万条内容 · 284 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报