土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM中,填写的修正后的基本风压是什么?

PKPM中,填写的修正后的基本风压是什么?

发布于:2013-07-25 10:52:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,何为修正后的?
如设计年限为50年,查荷载规范得到的基本风压,还需要怎么修正么?还是直接填入PKPM参数内?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • stru_000
    stru_000 沙发
    前面的人说的都是当高度大于60米时候承载力放大系数是1.1,楼主问的是修正后的基本风压,当普通平坦场地建筑的时候,这个数值直接按照查表所取,当是山地建筑或者海边的建筑时候需要进行风压高度系数修正,按照荷载规范计算后,把这个系数乘以查表的基本风压,就是修正后的基本风压,注意只有山地海边等需要修正的才会算这个修正系数
    2016-12-29 23:09:29

    回复 举报
    赞同2
  • ahil
    ahil 板凳

    修正后的基本风压

    修正后的基本风压用于计算荷载规范公式(8.1.1-1)的风压值w0,一般按照荷载规范给出的50年一遇的风压采用,对于部分风荷载敏感建筑,应考虑地点和环境的影响进行修正:如沿海地区和强风地带等。又如《门刚规程》中规定,基本风压按现行国家标准《荷载规范》的规定值乘以1.05采用。用户应自行依据相关规范、规程对基本风压进行修正,程序以用户填入的修正后的风压值进行风荷载计算,不再另行修正。

    2021-12-16 13:18:16

    回复 举报