发布于:2013-07-25 07:47:25
来自:电气工程/电气工程施工
[复制转发]
本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-7-28 09:57 编辑
在我们工地,我发现强电井通长接地线从一层到顶层都固定在井道内镀锌桥架侧面上,这样电工省去了在井道壁上打膨胀螺栓的工夫,问电工,他说他以前的工地也这样做的,没问题。。大家讨论讨论这样做是否合理?我个人觉得最简单的不合理的理由是: 如果这么做合理,那么设计院直接设计成他那样的不是更好?
还省时省力。
但是,有没有什么理论可以推翻这种做法?或者这种做法有没有合理之处?



遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
众意茗茶
沙发
首先你应清楚,设计的这条通长的镀锌扁钢的接地是属于哪种接地类型?保护接地,重复接地,防雷接地,工作接地?显然如果是做工作接地,那样做肯定是不行的,如果是其他类型的接地,这样做是可以的。。:)
2014-11-11 14:09:11
赞同1
-
buweixiaobao
板凳
我们项目出现了差不多的问题 强弱电井内 4*40 镀锌扁铁 直接焊接在桥架支架上 焊接处焊渍处理 用银粉 涂刷 焊接处 做保护 全长超过 30 M 每个20-30米 与接地干线连接 唯一 不懂得 就是 有没有 哪本规范 明确 写明 接地镀锌扁铁 的 安装 方式 焊在桥架支架上 是否 合适
2014-11-06 09:10:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报