土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪力墙暗柱存在加密区吗?
本工程是剪力墙结构的,请问,暗柱的箍筋和框架柱的一样吗?存在max(500,柱长边尺寸,Hn/6)的加密范围呀。

11.jpg


22.jpg


33.jpg

全部回答(8 )

  • zd7223651
    zd7223651 发表于 2013-12-6 00:54 纠正下!!小墙肢(即为长度小于墙厚的4倍)矩形小墙肢(厚度小于300时)箍筋全高加密11G101 第60页注!
    2013-12-06 01:18:06 来自 PC 评论 举报
  • zd7223651
    cgc2010 发表于 2013-7-25 08:33 端柱和截面长小于截面宽4倍的独立小墙肢柱和框架柱一样,和剪力墙相连的暗柱加密区图集中没有要求,应有设计 …纠正下!!小墙肢(即为长度小于墙厚的4倍)矩形小墙肢(厚度小于300时)箍筋全高加密
    2013-12-06 00:54:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10