220KV变电站值班室与高压室的距离应为多少?求相关规范和实例!!!!

发布于:2013-07-24 21:48:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
220KV变电站值班室与高压室的距离应为多少?求相关规范和实例!!!!一楼为220KV高压室,二楼为控制值班室这样设计是否符合规范要求,特别想知道,这样对人有危害吗?求各位高手指点!!!
  • mingyuanju
    mingyuanju 沙发
    求高手指点!!
    2013-07-25 23:24:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

630A的NM1LE系列开关总是跳闸

如题,21柜总开关630A的4极漏电,下方出线开关NM1-80/3300到一照明配电箱,照明配电箱原来有两只DZ47LE-32/1P+n C25A漏电开关,分别出线到两个房间的插座。现场电工觉得开关小了,就给换了一只63A 3P+n的漏电开关,而且没有换线,也没有给开关的B相进线,出线直接接开关的A,C相了,中性线压一起接开关上的,前一阵一直好好的,今天问题来了,其中一个房间的插座只要一用电(如空调,打印机)就跳21柜630总开关。但就不跳63A那只(63A开关是好的)!把我搞晕了。后来我们设计来了,把63A开关那两根出线只接在A相上,就好了。我问是怎么回事,他只说原来那么接是错的,但我还是不懂啊,各位大师还请给小弟解惑啊?

回帖成功

经验值 +10