土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水处理

给水处理

发布于:2013-07-24 21:22:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
沉淀池出水水色发白,前加氯消耗量大,可能是什么原因?改为滤后加氯后耗量变小,

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 120907227
    120907227 沙发
    应该是加絮凝剂的量不合适导致。
    2013-07-29 19:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • soyoyo118
    soyoyo118 板凳
    在沉淀池进水总管投加二氧化氯后利用比色法测余量,不显色,以前显色,同样投量将二氧化氯改至滤后,可以显色,不知何种原因,
    2013-07-27 13:35:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2013年实施部分给水排水规范标准有效目录信息

2013 年实施部分给水排水规范标准有效目录信息自编供同行参考 1 、通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)2013.07.01 实施 2 。市政工程工程量计算规范(GB50857-2013)2013.07.01 实施 3 、 流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T 14976-2012) 2013.02.01 实施 4、 管道工程用无缝及焊接钢管尺寸选用规定.(GB/T 28708-2012)2013.03.01

回帖成功

经验值 +10