土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 注册复习中,关于高规真题和规范的小问题

注册复习中,关于高规真题和规范的小问题

发布于:2013-07-24 21:18:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在注册复习中,遇到一些小问题,请教大家。小女子第一次复习参加考试,可能有的问题问的比较幼稚,希望不要见笑。希望懂的兄弟姐妹不吝赐教,感激不尽~
一、关于真题的问题
1.住建部2012二级真题中
下午25中,根据《高规》3.9.2及条文说明,只是提高抗震构造措施,内力调整时,并不提高。所以我认为此处剪力增大系数应该取1.4,不知道这样理解对不对呢?
2.住建部2011二级真题中
下午40题,C选项为什么不对呢?不能理解,求解释。
3.住建部2008二级真题中
下午33题,根据高规7.1.4第3层不属于底部加强部位?为什么长度要按照L/4去计算长度呢?
二、关于规范的问题
1、在《高规》6.3.5中,计算面积配箍率的时候,是否应该用非加密区的长度来计算呢?
2、关于混凝土强度影响系数Bc的内插计算时,按照混凝土的什么去内插呢?求解释~
3、 在《高规》6.4.8第3条中,一二级。。。不大于10倍纵向钢筋,三四。。。。15.。。。,此处,若是柱子的直径大小不一,应该按照小直径吧。
4、 在《高规》9.3.8条中,计算 As的公式中,除以2怎么理解呢?难道是暗撑的钢筋按照一拉一压去理解的不?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hudie_oran
    hudie_oran 沙发
    恩恩~~多谢亲,受教了:victory:
    2013-07-25 20:28:25

    回复 举报
    赞同0
  • wllovehh
    wllovehh 板凳
    高规没带到公司来,就我记得的几个问题,跟你解释一下:
    关于规范
    1、梁的面积配箍率是梁全长的,故此处抗震时计算应该以非加密区计算,若非抗震则以全长计算。
    2、此参数用混凝土标号内插即可
    4、暗撑记得不是很清楚,除以2是因为暗撑在梁的两侧均有布置吧。。。规范不在身边,回头翻翻去。
    2013-07-25 08:44:25

    回复 举报
    赞同0